我要求助
各位同行大家好我厂变压器是送出的电是没有问题的为什么起机粉碎都带不起求解答谢谢我不是机修
作者:
刘青峰
时间:
2018-11-10 16:16
请问一下是多大的变压器啊!所有电机加起来有多少千瓦。
作者:
贾金鑫
时间:
2018-11-10 20:00
你懂电吗?你懂启动柜?这个启动柜是你自己装吗?…………
作者:
1083856000
时间:
2018-11-10 21:44
首先你变压器多大的?厂里总装电动机容量是多少?再说起动问题!
作者:
275305
时间:
2018-11-11 05:11
谢谢你们的提议
作者:
砖厂万能工
时间:
2018-11-11 05:32
粉碎机属于重载启动,不是理论多少千瓦问题,打几个字问不出原因
作者:
砖机大师
时间:
2018-11-11 05:46
应该启动时就超出变压器的输出功率了
作者:
机修周
时间:
2018-11-11 10:01
多种原因变压器容量,电线太小,电线长短,起动时间