    发表于 2017-10-5 10:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁
    长久以来,烧结普通砖一直在我国建筑材料市场占据重要地位。但随着科技的发展,现代建筑板材逐渐兴起,正威胁着普通砖的地位。为了提高建筑物的质量进一步巩固烧结普通砖的地位,对普通砖强度的检测必须提上日程,高度重视。 

      一、烧结普通砖的简单介绍 
      (1)基本概念。烧结普通砖(简称机砖)又称实心砖,根据国家标准GB5101-2003《烧结普通砖》规定,凡以黏土、页岩、煤矸石和粉煤灰等为主要原料,经成型、焙烧而成的实心或孔洞率不大于15%的砖,均称为烧结普通砖。根据其原料和工艺的不同,可分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖等。 
      (2)外观质量。烧结普通砖的规格为 240mm 长、115mm 宽、53mm 厚,240mm×115mm 的面称为大面,为受力面,240mm×53mm 的面称为条面,115mm×53mm 的面称为顶面。砖的外观质量主要要求其两条面高度差、弯曲、杂质凸出高度、缺楞掉角尺寸、裂纹长度及完整面等六项内容符合规范规定。 
      (3)抗风化性能。抗风化性能是指砖在长期受到风、雨、冻融等综合条件下,抵抗破坏的能力。凡开口孔隙率小、水饱和系数小的烧结制品,抗风化能力强。 
      二、烧结普通砖强度的一些检验方法 
      GB5101一93《烧结普通砖》取消了旧标准中的抗折强度指标,增大抗压强度样本量(由原来的5块改为10块),并由此确定机砖的强度等级。现在国内检测烧结普通砖的强度等级,应用最广泛的方法是试验法和回弹法。 
      烧结普通砖强度的常用检测方法如下: 
      (1)用感观的方法识别烧结普通砖的强度,包括观察外观,摔打法和听声音。摔断看截面,颜色均匀通透,强度高;颜色不均匀,明显没烧透,强度肯定不行。拿起一块砖,选择水泥地面,距地面米左右高度,直接放下,不容易摔碎为强度高;很容易就粉碎,强度很差。拿两块砖,相互敲打,声音清脆,强度高;声音沉闷,强度较差。 
      (2) 用试验法检测烧结普通砖的强度。根据最近出台的国家标准 GB5101―2003《烧结普通砖》要求,首先在每批生产的普通砖检测产品抽取数量为 50 的砖块样本检验其外观质量,第二步从首步抽样中得到的 50 个普通砖中采用随机抽样的方法得到 20 个普通砖样本检测其尺寸偏差是否合格,以此类推其他的检验项目的样本砖块均采用随机抽样的策略法从经过以上步骤检测之后的普通砖中抽取,使得所抽取的样本普通砖能够代表所需检测的砖垛的基本特点。根据以上标准要求再目标检测砖垛中分级抽样中得到的样本砖块中随机抽取 10 块砖样其中各 5 块分别按国家标准规定的实验策略进行抗压或抗折强度试验,并确定其强度等级。 
      纵观试验全过程,试样的加工制作是相当麻烦的。随着烧结普通砖生产工艺技术的进步,结构组织紧密的机制砖的抗压强度是相当高的。砖的硬度是与其抗压强度成正比的,要把硬度很高的砖断成两等分是相当困难的。因此,不断改进和完善试验方法,是科技进步的需要与必然。 
      (3) 用回弹法检测烧结普通砖的强度。回弹法检测烧结普通砖是使用游标直读式,冲击能量为 0.735 焦耳的 HT75 型回弹仪测量得到结果并与国家标准要求进行比较。在每个检验批中可布置若干个测位,每个测位的测区数不少于10个,测区与测区之间及测区与砖墙边缘的距离不应小于250mm,每个测区抽取 20块砖的条面进行回弹测试。砖材抗压强度的回弹值可以按照《回弹法评定砌体中烧结普通砖强度等级(标号)技术规程》的要求进行换算。其中粘土砖、页岩砖、煤矸石砖的回弹值和最低回弹值应等于或者大于规范中的指标值。回弹测点布置在外观质量合格砖的条面上,每个条面上回弹5个点。每一测点只能弹击一次。每一测区测100点回弹值,每个测位的回弹值不应少于1000 点。 
      在目前已发布的检测标准中,行业标准《回弹仪评定烧结 普通砖强度等级的方法》用于试验室标准条件下烧结普通砖检验批强度等级的评定。被检测砖应为外观质量合格的完整砖砖的条面必须清洁、平整,如有饰面层、粉刷层等 
      须用砂轮磨除此外,对受潮或被雨淋湿后的砖进行回弹,回弹值会降低,因此,被检测砖的表面应为自然干燥状态被检测砖平整、清洁与否,对回弹值亦有较大的影响,故须用砂轮将被检测砖表面打磨至平整,并用毛刷刷去粉尘。 
      (4)用冲击法检验烧结普通砖的强度。冲击法是对碎砖块加工处理之后进行冲击试验,检测普通砖样本在单位功作用下的表面积增量的策略检测其抗压强度的。该策略的具体步骤有:选择要检测的砖垛或者砖砌体并凿去适量碎砖块之后加工成为直径大约 10mm 的圆形颗粒并通过相应的孔径处理得到试验用料;然后取约为200g 的试验用料,置于 50- 60 摄氏度的烘烤箱中焙烤两个小时,取出冷却并分为等量为 50g 的三份,误差小于0.01g;之后将试验用料置于冲击筒中进行冲击、筛分和称量处理并测定其表观密度进行公式计算;最后根据抗压强度与单位功表面积增量间的关系即可确定该测试普通砖的抗