砖瓦平台

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1640|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[生产] 维修电工常犯的15大错误——机修必看

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-22 13:04
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    2923

    主题

    3586

    帖子

    2万

    积分

    管理员

    客服

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

    积分
    23127
    QQ
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-8-4 11:49:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁
    维修电工常犯的15大错误——机修必看


    1.工作完成后,工具及材料未收回,不是少了钳子就是丢了螺丝刀。2.换接触器时,电压等级没注意。交流380V的换成220V的。或者拆除时没做记号,接线时就傻了眼。乱接一通。3. 接电焊机时,空开电流不看清楚,接在6A,10A的空开上。送电后一焊东西就跳闸,还查半天怪这怪那。4.换光电开关时,常开换成常闭,常闭换成常开。5. PLC,OTB某一点不输出时就怀疑PLC,OTB坏。条件不给足,怎么可能有输出,电瓶车不给钥匙你,你让它动起来?6.停电检修时,不验电,或验电马虎,导致带电换空开或反回送电。也有过于相信电笔的。不挂接地线。徒增触电因素。7.修理设备后,修完就走人,没有试机或没验证好坏,导致重复做返修,返工工作。8.巡检时不知巡检的意义,巡检的核心理念是防微杜渐。对空开/断路器的接线螺丝松紧度/线头绝缘好坏,电机接线盒/风叶罩紧固与防护,电箱防雨/防尘措施,软启/变频故障信息,光电/接近开关的好坏/防磨措施,电气柜内端子排的有无松动。9.线径选择错误,一般来说,380V交流电机的电流等于电机额定功率的二倍。比如5kw电机额定电流为10A。 而线径的载流量则有口诀。10下五,100上二;25、35四三界;70、95二倍半。比如4平方则可承受20A,而120平方可承受240A电流。10.乱停乱送电。不知道电从哪个地方来的,去哪个设备的,走过去就给拉了,想拉哪路拉哪路。停电前后都不跟生产部门联系协调。最可恶的是停电后,守断路器人员开小差,无故自行离开。停电时间过长也不交接,挂牌。11.上高空时不系安全带。或背上安全带不固定在坚固的支柱上,悬空或邦在细小的电线上。12.不会用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致万用表冒烟,还怪表质量问题。13.跟班笔记不做清楚,偷懒不写或过后补写,导致其它班组不知道接班前哪些事情做不了,哪些事情遗留下来了。   14.上前就动手,不懂原理,不知道线路走向,小故障搞成大问题,傻眼了再来翻图纸找资料。15.修理设备试机时不看设备旁边有无人,会不会撞到什么设备及人,接好线就送上电,机械伤人或高压。内容来源于百度