烘房排入尾烟温度60°烘房排出风机14t
烘房长度90米,目前烘干房排潮顶部积水严重


回复

使用道具 举报

该用户从未签到

23

主题

98

帖子

792

积分

破碎阶段

Rank: 2

积分
792
推荐
发表于 2021-1-24 10:47:44 来自手机 | 只看该作者 来自: 河南商丘
温度低湿度大流量小
李国忠
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 05:38
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    178

    帖子

    2875

    积分

    成型阶段

    Rank: 4

    积分
    2875
    推荐
    发表于 2021-1-20 14:40:02 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
    韬光养晦 发表于 2021-01-19 13:38
    外温低,烘干室顶部保温不好,会造成淋塌。

    这是高手
    回复 支持 3 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    10

    帖子

    1481

    积分

    陈化阶段

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    1481
    推荐
    发表于 2021-1-19 13:38:31 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
    外温低,烘干室顶部保温不好,会造成淋塌。
    回复 支持 2 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-15 10:32
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2

    主题

    839

    帖子

    6130

    积分

    焙烧阶段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6130
    推荐
    发表于 2021-1-19 11:54:48 来自手机 | 只看该作者 来自: 湖南长沙
    先考虑排潮力度够不够,再看看排潮口设计是否合理,再考虑送热温度高低
    学无止境
    回复 支持 2 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    753

    帖子

    6333

    积分

    焙烧阶段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6333
    推荐
    发表于 2021-1-21 15:21:15 来自手机 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴
    本人现所服务的厂,由于设计风量较小影响生产,后进过对风叶和转速的改进,花最低的成本同样达到增加风量的效果。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-17 12:29
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    32

    主题

    84

    帖子

    2401

    积分

    成型阶段

    Rank: 4

    积分
    2401
    推荐
    发表于 2021-1-20 20:11:54 来自手机 | 只看该作者 来自: 广东广州
    14风机,滴水不正常,烘不干是有可能的,主要问题是排潮口设计!
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    17

    主题

    2556

    帖子

    1万

    积分

    装车阶段

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    17312
    推荐
    发表于 2021-1-19 17:06:47 来自手机 | 只看该作者 来自: 安徽淮南
    18697596655先了解,再下定论
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 05:38
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    178

    帖子

    2875

    积分

    成型阶段

    Rank: 4

    积分
    2875
    推荐
    发表于 2021-1-20 14:44:09 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
    要看怎么玩,好的干燥窑一定是排潮风量小于送热风量
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-15 10:32
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2

    主题

    839

    帖子

    6130

    积分

    焙烧阶段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6130
    推荐
    发表于 2021-1-20 12:36:35 来自手机 | 只看该作者 来自: 湖南
    辰哦哟 发表于 2021-01-19 12:22
    风机14的,力度应该不行吧

    你是三米六的断面吗,风机有点小

    点评

    是的3.6米的断面  详情 回复 发表于 2021-1-20 14:18
    学无止境
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-16 12:12
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    245

    帖子

    4851

    积分

    晾晒阶段

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    4851
    推荐
    发表于 2021-1-19 19:35:33 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
    !九十米长的烘干房用十四风机是小了点,但对于滴水问题不是主要原因,应该重点考虑排潮方法。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    3

    主题

    24

    帖子

    431

    积分

    破碎阶段

    Rank: 2

    积分
    431
    沙发
    发表于 2021-1-19 10:38:57 来自手机 | 只看该作者 来自: 广西
    请联系15864629991
    来自小程序
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    753

    帖子

    6333

    积分

    焙烧阶段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6333
    板凳
    发表于 2021-1-19 10:59:29 来自手机 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴
    总体上着重考虑排潮风量是否匹配。90米长烘干房,又是一次码工艺与生产片砖,通风阻力增大。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    57

    帖子

    1587

    积分

    陈化阶段

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    1587
    地板
    发表于 2021-1-19 11:27:13 来自手机 | 只看该作者 来自: 陕西
    有诚意拨打17563731597
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5

    主题

    14

    帖子

    319

    积分

    破碎阶段

    Rank: 2

    积分
    319
    6#
     楼主| 发表于 2021-1-19 12:22:41 来自手机 | 只看该作者 来自: 云南
    17769480691蒋 发表于 2021-01-19 11:54
    先考虑排潮力度够不够,再看看排潮口设计是否合理,再考虑送热温度高低

    风机14的,力度应该不行吧
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    81

    帖子

    5321

    积分

    烘干阶段

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    5321
    8#
    发表于 2021-1-19 15:34:53 来自手机 | 只看该作者 来自: 广东
    韬光养晦 发表于 2021-01-19 13:38
    外温低,烘干室顶部保温不好,会造成淋塌。

    确实如此,尤其是正压排潮这种现象很常见。负压排潮多是因为温度与风量没有合理利用,导致局部潮气聚集、饱和、凝结成水。严重时排潮风机还会往外滴水
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    753

    帖子

    6333

    积分

    焙烧阶段

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    6333
    9#
    发表于 2021-1-19 16:26:33 来自手机 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴
    楼主厂是生产片砖的,如换成生产多孔砖或空芯砖的话,倒坯是避免不了。一般90米长的烘干房,排潮风机要配备20号离心式风机,略微配大点对可延长维护保养周期,另外还有利于雨天或气压低的天气,尚有转速加快风量增大的余量。