    选用风机的先决条件,是先要求得所需风机的风量、风压(全压)。全压可从系统阻力求得,风量则由热工计算求得,但上述计算十分繁琐,故生产工厂常用经验估算法为干燥室选择风机。
    其具体方法如下:

    1、砖坯每蒸发1kg水,耗热量为4598~5434kJ(1100~1300kcal),耗空气量为35~40m3。

    2、送风机全压为1200~1500Pa。

    3、排潮风机全压为700~1000Pa(以上为离心式通风机排潮时的数据,当采用轴流风机分散排潮时,全压一般为350Pa左右)。

    4、通过上述数据,对照风机样本,选择风机型号。

    例:某厂干燥室日产砖坯13万块,进干燥室湿坯质量3.3kg,成型水分20%,出干燥室干坯含水率6%,求送、排风机风量。
    解:
    ①计算干燥室每小时蒸发水分数量:




    ②计算干燥砖坯所需热量:

    设:每蒸发1kg水耗热5016kJ(1200kcal),则:

    Q2=2662×1200=3194400(kcal/h)

    ③计算干燥砖坯所需风量:

    设:热风量为120℃,排潮废气温度为40℃,则:








    排潮废气量应为干风量与水蒸气量之和





    b.  0℃时1mol水蒸气为18g,22.4L。即18g为22.4m3。

    故0℃时蒸发水分的体积为:





    40℃时蒸发水分的体积为:





    c.  40℃时排潮总体积为:98453+3227=101680(m3/h)
    应该指出的是:送热风中带人的水蒸气量未计;由于排潮一般是负压,外界空气会在干燥室的不严密处被吸入排潮风机,增加排潮风机负担。故一般排潮体积与送热风体积相接近,或大于送热风体积。