燃烧安全控制
具备点火条件后,总控柜的按钮启动系统启动后,启动助燃风机,系统会自动进行下列程序,通过风压开关检查风机运行是否正常、通过燃气压力开关检查燃气压力是否在设定的工作范围燃气检漏装置对异常,将发出报警信号,排除故障后才能重新启动。只有在全部正常情况下,开启控制柜,按上述程序对管辖的若干个烧嘴进行检查,完全正常后,全部就地控制箱得电。就地控制箱装有一个点火变压器,一个燃烧安全程序控制器。就地控制箱装有转换开关,可以在现场单独操作(一般用于维修时)也可以拨动开关送总控柜控制。
依次在每个烧嘴的就地控制箱上启动烧嘴点着小火,并转入到大火状态下运行,至此整个炉窑启动完成。如果连续两次手动复位后仍然发生“锁定”,应立即停机,仔细检查原因,排除故障后才能重新启动。
上述每一个程序都通过线缆接到总控柜,正常故障信号多可以在显示屏上显示、查阅。 温度控制
在烧嘴进入大火运行状态以后,炉窑进入升温阶段。热电偶将热信号变电信号送到总控柜,当炉内温度逐渐升高到设定的温度时,它发出信号到电动执行器,开关关小,并通过燃气、空气蝶阀及连动机构将燃气、空气呈比例地关小。但是由于炉窑的热惯性,炉温还可能继续上升,负载控制器可能将烧嘴关得更小;烧嘴关小以后炉温降低,负载控制器又将小火开大,同样由于热惯性,炉温仍继续降低,负载控制器又可能将烧嘴开得过大。如此经过几次反复以后,炉温逐渐接近设定的温度,并在设定温度附近波动直至加热工作结束。
由于用户要求在烧结过程中内燃及外燃的比例从1%-100%可通过中央控制室任意调控。考虑到内燃时煤燃烧的突发性,温度变化的滞后性。为防止炉温超温引起砖坯过烧,烧嘴还带买成功燃烧功能。燃烧及停顿时间可在中控室根据路况调整。
炉温的实时情况(设定温度,实际温度)天然气的瞬时流量均可在显示屏上查阅,显示。
天然气外燃系统,若空燃比控制不合适,可造后燃烧不充分,燃气局部聚集,引起爆炸、爆燃;若无熄火保护措施,同样会引起爆炸,爆燃,发生炉外燃系统,同样具有上述特点,若发生泄漏,还会引起中毒事件,毒性更强的高炉煤气,对燃系统安全的要求更高,必须保证运行过程不熄火、不泄露,且须配备固定式和便携式报警器。安全,对于老企业改造工程来说显得尤为重要。来源说明:内容来源于百度
|